Ver la Versión Completa : Problema eléctrico



Criminal
03/08/2017, 17:08
¿Alguno entiende de electricidad?

os cuento, en casa tengo este cuadro eléctrico que cuando al muy malnacido le sale de los mismísimos le da por saltar el diferencial.
No se trata de momentos de un consumo elevado. Al contrario. En casa puedo tener encendidos 3 aparatos de aire acondicionado, lavadora, horno, microondas y secador de pelo, que el sistema aguanta sin problema.
Tengo contratado 8,050 kW, así que por falta de potencia no será.
El problema es que aleatoriamente salta el puñetero diferencial y para poder volver a activarlo debo bajar todos los magnetotérmicos e ir subiéndolos uno a uno despacito para así llegar a pulsar el botón del diferencial y que quede apretado.
Suele ocurrir una vez cada 15 días y en horarios de bajo consumo, incluso cuando no estoy en casa.
No es mucho problema excepto cuando salgo unos días de vacaciones y claro, nevera apagada y congelador a tomar pol saco.

He quitado la tapa frontal y esto es lo que veo.
No se nota ningún signo que delate uno de los dispositivos deteriorado (deformidad o oscurecimiento).

Me llama la atención el amperaje que tiene el sistema: diferencial de 63A

La corriente llega a la caja por la parte inferior del num 1. Es el único punto que siempre lleva corriente. Luego va conectado por la parte superior al num 2, y de ahí ya me pierdo.
[Only registered and activated users can see links]

ppt
03/08/2017, 17:28
Cuando te salte pasa el dedo por los diferenciales y observa si alguno esta muy caliente.
Otra cosa que podría ser es que alguno de los aparatos que tienes conectados en algún momento tenga un derivación a tierra.
Que uno de los termostatos provoque un chisporroteo y haga saltar el diferencial.

Al menos por mi experiencia suele ser así.

Criminal
03/08/2017, 17:31
comprobaré lo del calor. Si saltará continuamente sería factible dar con el fallo pero siendo tan aleatorio veo complicado dar con el culpable.
Gracias por la idea.

Europa
03/08/2017, 17:57
El diferencial tiene una intensidad nominal de 63 A, pero una de salto (corte) de 0,003 A, lease de 3 mA, con lo que cualquier derivación, por pequeña que sea, lo hará saltar.

¿Que tiempo tiene la instalación?. He visto diferenciales que con el tiempo saltaban solos cuando les apetecía.



Saludos

Criminal
03/08/2017, 18:11
pues debe rondar entre 20 y 25 años
Me había planteado cambiarlo pero es que son 100 pavos y encima no me aseguro que el fallo venga de ahí

rds
04/08/2017, 09:14
Yo estoy con Europa que es una derivación a tierra es problema es saber cual pq es intermitente , cuando te salta y no estas que aparatos están encendidos ?
Un saludo

Europa
04/08/2017, 09:24
Con ese tiempo, yo lo cambiaría sin mas.

Si quieres investigar fugas y derivaciones vas a tener que estar en casa a piñón fijo, y controlando todo lo que arranca y para. Puede ser hasta un ventilador de cualquier equipo (vitro-inducción, frigorifico, campana extractora, etc.) o hasta vapor o humedad en cualquier enchufe-interruptor del baño o la cocina. Que te sea leve.



Saludos

Criminal
04/08/2017, 11:55
cuando vuelva saltar os doy mas detalles. Como es tan esporádico ya por costumbre bajo todo y voy subiendo poco a poco, y ya funciona. Así que ahora mismo mentiría si afirmara cuales son los que quedan abajo.

cuando no estoy y salta pues hay ordenador, nevera, caldera de gas, y 1000 artilugios conectados a enchufes diversos en modo standby

me duele gastarme pasta en cosas que no se si ciertamente van a mejorar la situacion.


Gracias compis.

BJT3
04/08/2017, 15:18
Que no mejora si te pones un cuadro nuevo ? eso lo pensaras pero a la larga es lo mejor.

Si empiezas con derivaciones y problemas a la larga es peor , no marcha bien la instalacion.

Criminal
04/08/2017, 15:21
me refiero a que quizás el problema viene de un cable pelado vete a saber donde, y el cuadro nada tenga que ver con el culpable de los apagones.

BJT3
04/08/2017, 15:24
Pues ya te veo con el multimetro midiendo caidas de tension en las lineas , te toca trabajar.

blaspi
04/08/2017, 17:28
no soy electrecista, pero yo miraría el voltaje entre el neutro y la toma tierra si te llega mucho voltaje por el neutro ese es el problema,se mejora mucho con un diferencial superinmunizado por la red los tienes a 68 euros
SCHNEIDER ELECTRIC (Merlin Gerin)SCHNEIDER-DIFERENCIAL II 40A 30MA 240V SI CL.A SUPERINMUNIZADO ref.... este para mi es de los mejores por ese precio
un saludo

BJT3
05/08/2017, 12:16
Pero midelo aguas abajo , es decir , en el aparato donde vaya conectado , cerca del final de la linea.

Si lo mides en el cuadro no habra caida apenas por que es la cabecera , es como el agua y la perdida de presion con la longitud.

No se si me explico.

garpep
12/10/2019, 12:30
Aunque se que es un hilo antiguo, me gustaria aportar algo por si a alguien mas le ocurre.
Si salta el diferencial evidentamente es por una derivacion a tierra. Normamente si existe esa derivacion siempre saltara el diferencial hasta que se repare. El que salte de forma aleatoria es por digamos una especie de anomalias que pueden existir en la lineas electricas y que generalmente llaman ARMONICOS. Esto normalmente no se produce en tu vivienda, puede ser de pequeñas industrias, talleres etc que utilizan tus mismas fases.
La solucion pasa por cambiar los diferenciales por otros que soportan estas anomalias que se llaman super-inmunizados.

Saludos

antenista
12/10/2019, 22:07
Los diferenciales armonicos lo que hacen es filtrar la basura que trae la electricidad como derivaciones de otros vecinos, etc

Criminal
12/10/2019, 22:15
solucioné el problema cambiando el diferencial.
Puse uno muy económico, marca efapel, de 63A y 4 polos y problema resuelto.
Me parece recordar que no llegó a los 50€.
El vendedor también me comentó que los hay mas o menos sensibles, y que valía la pena probar antes de recurrir a un electricista profesional.

jaccsag
14/11/2019, 11:05
A ver, es laborioso pero pueden ser varias cosas a la vez y no queda mas que ir una por una. En el momento que salta el diferencial, bajar el PIA que lo produce la derivacion y localizar la linea en el automatico, si solo es una seguirla a la primera caja de empalmes, si son varias ir probando una a una en el PIA, y sucesivamente en cada caja de empalmes. Se que direis que es el cuento de la vieja pero es la manera de aislar el problema, llegar a cada caja y probar las lineas que derivan de ese linea de PIA en cada una. Una vez desempalmada la regleta de la primera caja es importante leer voltajes en las lineas que colgaban de ella, a veces llega corriente por una de las lineas tras poner un enchufe nuevo, luz etc... y utilizar fase de una linea y neutro de otra, o puntear un enchufe y juntar dos PIAS. A veces sale el cruce en una luz exterior, en 13-14 de luz de la placa de puerta de parking, en enchufe exterior, en alargadores conectando maquinas que los funden etc...

coquidex
14/11/2019, 11:19
me he leído todo el hilo ,para aprender .me alegro lo hayas solucionado y me alegro con toda la gente que se ha implicado para intentar buscar la solución .gracias a todos.saludos.

matute
14/11/2019, 14:55
Buenos dias me he fijado en la foto y tienes cambiado el uno por el dos por que el dos tiene que ser el primero por que es el magnetotermico diferencial rearmable para que cuando tu quieras quitar la potencia solo pisas en el boton y ya no deja pasar nada de corriente y el primero es un diferencial de potencia

xr600
28/12/2019, 21:49
Yo también me he leído todo el hilo y he aprendido bastante con las soluciones de los compañeros. Muchas gracias
Un saludo