Problema eléctrico
¿Alguno entiende de electricidad?
os cuento, en casa tengo este cuadro eléctrico que cuando al muy malnacido le sale de los mismísimos le da por saltar el diferencial.
No se trata de momentos de un consumo elevado. Al contrario. En casa puedo tener encendidos 3 aparatos de aire acondicionado, lavadora, horno, microondas y secador de pelo, que el sistema aguanta sin problema.
Tengo contratado 8,050 kW, así que por falta de potencia no será.
El problema es que aleatoriamente salta el puñetero diferencial y para poder volver a activarlo debo bajar todos los magnetotérmicos e ir subiéndolos uno a uno despacito para así llegar a pulsar el botón del diferencial y que quede apretado.
Suele ocurrir una vez cada 15 días y en horarios de bajo consumo, incluso cuando no estoy en casa.
No es mucho problema excepto cuando salgo unos días de vacaciones y claro, nevera apagada y congelador a tomar pol saco.
He quitado la tapa frontal y esto es lo que veo.
No se nota ningún signo que delate uno de los dispositivos deteriorado (deformidad o oscurecimiento).
Me llama la atención el amperaje que tiene el sistema: diferencial de 63A
La corriente llega a la caja por la parte inferior del num 1. Es el único punto que siempre lleva corriente. Luego va conectado por la parte superior al num 2, y de ahí ya me pierdo.
[Only registered and activated users can see links. [Los usuarios sin registrar no pueden ver los enlaces click AQUI para registrarte]]
-
Cuando te salte pasa el dedo por los diferenciales y observa si alguno esta muy caliente.
Otra cosa que podría ser es que alguno de los aparatos que tienes conectados en algún momento tenga un derivación a tierra.
Que uno de los termostatos provoque un chisporroteo y haga saltar el diferencial.
Al menos por mi experiencia suele ser así.
-
comprobaré lo del calor. Si saltará continuamente sería factible dar con el fallo pero siendo tan aleatorio veo complicado dar con el culpable.
Gracias por la idea.
-
El diferencial tiene una intensidad nominal de 63 A, pero una de salto (corte) de 0,003 A, lease de 3 mA, con lo que cualquier derivación, por pequeña que sea, lo hará saltar.
¿Que tiempo tiene la instalación?. He visto diferenciales que con el tiempo saltaban solos cuando les apetecía.
Saludos
-
Problema eléctrico
pues debe rondar entre 20 y 25 años
Me había planteado cambiarlo pero es que son 100 pavos y encima no me aseguro que el fallo venga de ahí
-
Yo estoy con Europa que es una derivación a tierra es problema es saber cual pq es intermitente , cuando te salta y no estas que aparatos están encendidos ?
Un saludo
-
Con ese tiempo, yo lo cambiaría sin mas.
Si quieres investigar fugas y derivaciones vas a tener que estar en casa a piñón fijo, y controlando todo lo que arranca y para. Puede ser hasta un ventilador de cualquier equipo (vitro-inducción, frigorifico, campana extractora, etc.) o hasta vapor o humedad en cualquier enchufe-interruptor del baño o la cocina. Que te sea leve.
Saludos
-
Problema eléctrico
cuando vuelva saltar os doy mas detalles. Como es tan esporádico ya por costumbre bajo todo y voy subiendo poco a poco, y ya funciona. Así que ahora mismo mentiría si afirmara cuales son los que quedan abajo.
cuando no estoy y salta pues hay ordenador, nevera, caldera de gas, y 1000 artilugios conectados a enchufes diversos en modo standby
me duele gastarme pasta en cosas que no se si ciertamente van a mejorar la situacion.
Gracias compis.
-
Que no mejora si te pones un cuadro nuevo ? eso lo pensaras pero a la larga es lo mejor.
Si empiezas con derivaciones y problemas a la larga es peor , no marcha bien la instalacion.
-
me refiero a que quizás el problema viene de un cable pelado vete a saber donde, y el cuadro nada tenga que ver con el culpable de los apagones.